路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。 近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。 請教高手給出良策。再三拜謝。 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
你要找到卡死的根本原因是什么才可以啊。 |
|
---|---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
|
設備的兩臺電機是用同一臺變頻器控制的嗎?如果不是,最好把兩臺變頻器換成一臺大的變頻器控制! 這樣電機才能保證兩臺電機同步! |
---|---|
|
苦咖啡1
級別: 略有小成
|
三樓說的:設備的兩臺電機是用同一臺變頻器控制也是不成立的,如果兩段負載不同,轉速也會不同,根本不可能實現同步。 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
同步要求不高的情況下可以用光電或接近開關來測量檢測,如果要求同步比較高,建議用編碼器。拖動可以改用一個變頻器,不過這樣電氣改動較大,看看可否在拖動鏈上加裝幾個光電測量點,作為檢測,電機端的光電檢測只作為斷鏈檢測。試試吧。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
那鏈條不是一般的鏈條,電機變速箱的齒輪半徑大概500mm,大齒輪。電機4KW,改一個變頻器控制不實際。兩個驅動同步控制是好實現,就是檢測卡鏈條比較麻煩,要兼顧兩端。還有就是上面掛的物件不均衡,變頻器的負載不均衡也是一方面。我再想想辦法吧。謝謝大家的寶貴意見。 |
---|---|
|