hukpeter
級別: *
|
同仁們好。。車間設備接在電控箱里,一開設備電源就跳閘。 設備上是四線的 無零線。只要不接設備地線,就不會跳閘了。 大家給分析下 是電控柜還是設備有問題啊? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
基本是設備有對地短路或負載 |
|
---|---|---|
|
榮政機電
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
級別: 探索解密
|
暈!!肯定你們工廠電是三相四線的,記住三根火線一根是零線,這根零線你肯定是接在機臺的地線上了,一般機臺都是三根火線一根是地線的,所以不能你那樣接 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
設備上用的是380/220控制變壓器的話就不要接N線了。再者取點地線試下看跳不? |
---|---|
|