同仁們好。。車間設備接在電控箱里,一開設備電源就跳閘。
設備上是四線的   無零線。只要不接設備地線,就不會跳閘了。
  大家給分析下   是電控柜還是設備有問題啊?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 22:33
空開零地混用是不會跳閘的,要不你裝的是漏電開關,要不設備有對地短路,再就接線錯誤了。