D8120為H81
SDA連接RDA連接儀表485口A點
SDB連接RDB連接儀表485口B點
SDA和RDB間接了110歐電阻
PLC對儀表發送數據H2A H01 H00 H2E
接收數據為10個,正確數據為H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA
但現在接收的數據為H2A H01 H00 H2E H01 H00 H00 H00 H00 H04 H02 H00 H06 HAA
等于將發送的數據接收到了,問下是程序設的不對還是線接的不對或者是D8120設的不對
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-16
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 16:04
終端電阻應該是接在 RDA和RDB
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
sujiemin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sujiemin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-30 16:33
485BD板的SDA,SDB,RDA,RDB信號
A=SDA+RDA
B=SDB+RDB
終端電阻為110歐
所謂“終端”,就是 讀(R)端。 RDA RDB 之間接電阻!
330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-31 08:48
不錯
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
www7797257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 256 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2020-07-16
查看www7797257的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-31 09:43
謝謝樓上解決問題的朋友
我是看485用戶手冊說的半雙工方式時在SDA和RDB間接110電阻
看來應該是印刷錯誤了
不過電阻換個地方真的有相差這么多嗎,SDA和RDA短接的,電阻放在RDA和SDA區別就這么大嗎