36樓  發表于: 2011-05-30 14:59
接觸器應該夠用了,可以檢查線路
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-05-30 16:48
德力西正泰接觸器用在軟啟動或變頻器場合還行,星三角這種場合對接觸器由為重要德力西正泰是抗不住的,電流越大越明顯,國內我只信賴天水213和上海人民電器廠
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 272 點
下載積分: 943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2020-09-16
查看薛璐瑤的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-05-31 18:51
接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2011-05-31 22:16
18.5Kw電機電流=18.5X2=37A,選接觸器電流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以選60A接觸器。
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2011-05-31 22:25
Y接的電流不大只有10千瓦左右。最大才20A,40A夠用。線路有問題。還有接觸器是水貨。
jin5321
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2011-05-31 22:28
理論上是沒問題,檢查你的接線。
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2011-05-31 23:21
引用
引用第39樓王誠侃于2011-05-31 22:16發表的  :
18.5Kw電機電流=18.5X2=37A,選接觸器電流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以選60A接觸器。

。樓主說的沒錯算得也沒錯。各位。不要忘了電機的額定電流才41A(因各廠家生產會有偏差)左右。啟動也是的時間15秒也就足夠了。就正泰4011或4010也就足夠了。一般按電機額定電流選的接觸器都可以承受電機啟動時產生的大電流。如果電機運轉超過電機額定電流。熱保護起到保護作用。那選用在大的接觸器也沒用。只會增加成本。
songjinyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songjinyu的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2011-06-01 00:33
接觸器選型很合理
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 167 點
下載積分: 502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-06-02
查看13966443453的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2011-06-01 13:12
要選正宗的接觸器,觸電材料、機械性能都很重要
常州工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 219 點
下載積分: 485 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2017-08-03
查看常州工控人的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2011-06-01 13:36
最好是切換有個延時 不要星與三角同時跳 不然是會燒的
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2011-06-01 13:51
你應該在星形和三角接觸器之間加上常閉互鎖
zgp080
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zgp080的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2011-09-24 13:43
電流計算