18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 22:16
18.5Kw電機電流=18.5X2=37A,選接觸器電流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以選60A接觸器。
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-31 22:25
Y接的電流不大只有10千瓦左右。最大才20A,40A夠用。線路有問題。還有接觸器是水貨。