sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 17:02
小弟隱約記得1000KVA的變壓器可以帶總電流2000A的負載 但是今天繪圖的時候,看以前的圖紙好像不是這樣的 所以我就有點迷糊了 不確定了
想請大伙幫忙 給我說說
謝謝
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 17:19
1000kva,額定電流1440A。
簽名無效了,麻雀不見了!
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 17:44
變壓器的額定電流計算
一次側近似0.058*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)
二次側近似1.44*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)
1000*1.44=1440A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+2(guochunyi)
    西歐工控
    多試一次,就會成功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 3323 點
    下載積分: 70888 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看西歐工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-23 19:45
    單相電流1440A
    z123456789
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 111 點
    下載積分: 2560 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2011-05-14
    最后登錄: 2014-04-02
    查看z123456789的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-23 20:15
    1440A
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-24 10:06
    學習了,我原來也是算的KVA*2
    fff936100286
    努力學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 1632 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-03-05
    最后登錄: 2017-01-31
    查看fff936100286的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-24 10:59
    要根椐次級輸出電壓的等級計算輸出電流。
    daochuan
    小兵
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-11-13
    查看daochuan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-24 11:52
    差不多1400,看實際
    博世變頻
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 793 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2011-03-07
    最后登錄: 2019-11-23
    查看博世變頻的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-24 13:34
    電力變壓器一般隨著時間容量都會不夠用,配總開關還是依據1KW=2電流配
    宇宙中行星
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看宇宙中行星的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-24 14:22
    1000KVA*1.44=1440
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-24 16:02
    功率除電壓=電流,除根號下3                                   1000000/400=2500         2500/1.732=1444A
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 感謝分享
  • 學無止境,永遠是學生。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-24 16:35
    功率除輸出電壓等于電流再除根號下3  就等于輸出電流                                 1000000/400=2500         2500/1.732=1443A


           對不起數字打錯了,應該是1443a才對
    學無止境,永遠是學生。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go