我公司很多機臺出現PLC輸出點常閉的現象,有的過段時間又自動好了,是怎么回事?車間溫度在30度過35度之間。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 16:22
輸出點燒一起了!!PLC的輸出點基本多是常開的!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    lu831226
    代理施耐德西門子等品牌的元件!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 541 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-04-03
    最后登錄: 2020-09-26
    查看lu831226的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-21 21:03
    如果PLC比較好的話,有可能會在過載時保護了,然后過一段時間恢復!
    QQ32135553
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-21 21:30
    沒有遇到過這樣的事
    學無止境,永遠是學生。
    ldq_yang
    JAY LIU
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 1267 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-10-08
    最后登錄: 2019-10-14
    查看ldq_yang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-21 21:45
    可能的原因有兩個:1,PLC使用的時間太長,內部繼電器壽命到了,需換新的。2,PLC所帶的負載過重,導致關斷時打火嚴重。對于這種情況,建議增加外部繼電器擴容。
    wjm0426
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 392 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-04-22
    最后登錄: 2023-04-04
    查看wjm0426的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-21 22:14
    頭一次聽說
    hongsheng
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hongsheng的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-21 22:42
    經常帶感性負載沒有保護措施和過電流造成的觸點粘連
    wusaoyun
    wusaoyun
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 2317 點
    下載積分: 4096 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2024-08-16
    查看wusaoyun的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-21 22:59
    我也遇到過,換新繼電器就可以了
    hongzhao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hongzhao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-21 23:27
    觸點過載,粘連了
    seeyou
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 5644 點
    下載積分: 7520 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2019-06-13
    查看seeyou的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-22 01:05
    主要有兩個原因,1是繼電器觸點有粘連,2是PLC的輸出驅動IC管腳有灰塵漏電引起的
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-22 01:26
    加中繼吧