匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
PLSR指令沒有Y2,D4050也超出軟元件設置范圍。帶正反轉的脈沖輸出用DRVI,DRVA或PLSV。 |
---|---|
|
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
|
你這條指令可以寫進去嗎??首先格式就是錯的。你這是帶加減速的高速脈沖輸出。正確格式應該是 PLSR D10 D11 KXXX Y0 控制正反轉你可以選擇置位或復位Y1 |
---|---|
|
duxi0827
級別: *
|
LD X0 DPLSR D100 D150 D200 Y0 OR X1 LD X1 OUT Y1 這樣應該可以實現正反轉~ |
---|---|
|
li83126
回收PLC,伺服,觸摸屏
級別: 探索解密
|
|
|
---|---|---|
|