請問下各位工控達人 ,怎么對伺服電機進行變速定位啊?
就是指令行走50000個脈沖,開始時以10000HZ快速行走,
                          在行走到10000脈沖時,變速到5000HZ,  
                                                   行走到30000個脈沖時候變速到30000HZ,至到結束。

在程序中怎么實現啊?
謝謝大家!            
koryuhpc
越學越少;越少越學!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2017-04-21
查看koryuhpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 14:36
用寄存器,開始頻率MOV傳10000,脈沖走到10000時頻率在傳成5000.....以此類推
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-12-24
查看dedong_521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-14 14:37
這個問題很簡單 你需要是絕對位置定位還是相對位置定位? 編一個判斷指令 當D8140的脈沖數到達50000時使用MOV指令將新的速度給它!不明白可以QQ:280881136
qingger335
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 118 點
下載積分: 630 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-04-23
最后登錄: 2015-05-21
查看qingger335的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-14 15:09
謝謝各位回答!我在程序里也是那樣做的,   =   D8140   K10000   --------- DMOVP   K500   D0(速度寄存器)
可是D8140的值變化非常的快 ,以至于這條指令根本無法進行,我把頻率(速度)放很低時,才可以,關鍵是實際工程中速度不可能那么慢的 ,
李新文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李新文的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-14 18:39
先用除法指令把dm8140降低。用m8029和步進能實現
hongzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongzhao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-14 19:18
學習了!
cxlzzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cxlzzh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-14 20:26
=   D8140   K10000   --------- DMOVP   K500   D0(速度寄存器)
可是D8140的值變化非常的快 ,以至于這條指令根本無法進行,我把頻率(速度)放很低時,才可以,關鍵是實際工程中速度不可能那么慢的





= d8140 k10000    dmovp k500 d0     速度非常快,為何不換成   <= D8140 K10000
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-15 00:11
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-15 07:15
把加減速時間延長應該會解決(更改D8148的值)
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-15 08:38
一般的西門子的包絡可以直接組態生成。三菱可以用帶加減速的指令,分段進行,
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-15 10:29
用西門子包絡表比較適合
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-15 14:27
學習了,不是很明白