sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 298 點
下載積分: 626 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-03-19
查看sunshj的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-05-10 20:41
不要把問題想得很復雜,先用別的220v確定風機好壞。再確定R1.S1.T1.相互之間是否有三相380V。再確定N線根RI.S1.T1是否有220V。先繞開FU1,試用轉動了。再串FU1一試,我想問題應該可解,
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-10 21:02
引用
引用第7樓渤海邊于2011-05-10 19:43發表的  :
你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。

這樣與你說吧,
我再原電路上再加一個風機2,規格型號與原風機一樣。
把風機2的一條線接在N線上,另一條接在T1上。也就是在保險器進線端。
那么這兩個風機都不工作。
但是 ,可但是,但可是,但是可………………
把風機2一條線接在N線上,然后 分別接在R1和S1上,那么原電路風機與后裝的風機2都能正常轉動。
這怎么解釋啊?????????

神奇啊~!
[img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 298 點
下載積分: 626 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-03-19
查看sunshj的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-05-10 21:14
N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 優秀文章
    zxz88
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 288 點
    下載積分: 790 分
    在線時間: 490(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2024-12-15
    查看zxz88的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-05-10 21:25
    yhhrthfh
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-05-10 21:37
    引用
    引用第14樓sunshj于2011-05-10 21:14發表的  :
    N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?

    我也這樣想過,
    但是把變頻器上斷路器分斷后,
    我測量過R0、S0、T0的上一級斷路器,三相電壓及三相與N線的電壓都是正常的。
    [img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    yexinping
    思達
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 299 點
    下載積分: 906 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2008-08-31
    最后登錄: 2024-11-23
    查看yexinping的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-05-10 21:50
    換一個空開試試看,3P的,應該可以解決。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-05-10 21:52
    我想問題就在這里,應該把變頻器的進電源拆下,測量斷路器的下端,是不是斷路器內部觸頭有問題?
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-05-10 22:07
    可能是T1相上的空開缺相了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    wei0212007
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1111 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 6912 分
    在線時間: 1166(小時)
    注冊時間: 2007-04-19
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wei0212007的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-05-10 22:09
    線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-05-11 00:45
    圖片:
    換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-05-11 05:31
    引用
    引用第20樓wei0212007于2011-05-10 22:09發表的  :
    線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。

    新做的線路,電氣元件包括線材都是新~!~!
    只要把保險器的上端線T1拆掉,那么T1與N還有220V的電壓的。這是正常的,。
    可關鍵的是,保險器的上端線T1接到R1或者S1那么R1或者S1就沒電壓。
    恢復原電,使風機如圖接線。
    那么再加第二個風機,F(xiàn)AN2。
    一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
    這是為什么呢?????
    [img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-05-11 05:35
    引用
    引用第21樓胡驕陽于2011-05-11 00:45發表的  :
    換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。

    如果這條線斷路,那么怎么解釋。下邊這種現象?
    再加第二個風機,F(xiàn)AN2。原風機電路不變,如圖。
    Fan2 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
    這是為什么呢?????
    [img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]