電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 298 點
下載積分: 626 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-03-19
查看sunshj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 20:41
不要把問題想得很復雜,先用別的220v確定風機好壞。再確定R1.S1.T1.相互之間是否有三相380V。再確定N線根RI.S1.T1是否有220V。先繞開FU1,試用轉動了。再串FU1一試,我想問題應該可解,
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 298 點
下載積分: 626 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-03-19
查看sunshj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-10 21:14
N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 優秀文章
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-10 21:52
    我想問題就在這里,應該把變頻器的進電源拆下,測量斷路器的下端,是不是斷路器內部觸頭有問題?
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-11 20:06
    原因找到沒有?我著急喲