樓主  發表于: 2011-05-07 22:11
PROFACE GP2500 會自動屏幕保護,請問在哪里設置??
說明書上寫著
待機方式時間(0-255)
按說明把這里設置為0了,可是還是屏幕保護,請問哪里還有得設置嗎??謝謝!
原來是沒有屏幕保護的,傳了一次程序后老是自動屏保。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 23:00
是否是內部LS地址被佔用,兄弟能否將你的前後兩次程序傳上來嗎?
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-07 23:15
看看系統區寄存器是否有占用,特別是背光燈控制那個
scroll
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 944 點
下載積分: 7980 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2024-12-10
查看scroll的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-08 09:09
多謝兩位的解答。
前后兩個程序是同一個程序。好像是傳送的時候選擇了勾選了“GP系統畫面”“自動配置”,才會屏保的。
不好意思,剛剛接觸PROFACE。內部LS地址指的是?
scroll
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 944 點
下載積分: 7980 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2024-12-10
查看scroll的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-08 09:51
剛剛又看了下說明書,并查了些資料。

”  pro-face觸摸屏有自己的地址區域(LS區),當不用到和PLC通訊時,較多的使用觸摸屏內部地址,可以節約PLC的地址區域,另外對通訊的速度也不產生影響;

        基于這種方式,觸摸屏自己的地址區域有一部分特殊的地址,賦予特殊的定義和功能,其中LS0000-LS0019這20個地址,為觸摸屏的系統地址,每個地址起到系統設置的作用,不能被用戶隨便使用;

        當做PLC程序要用到一些特殊功能,比如通過PLC程序控制切換畫面,屏保等等的時候,為了能把觸摸屏的系統區域直接映射到PLC里面,使PLC相對應的一部分地址具有LS系統區域的功能,就要設定系統起始地址,比如:

        系統起始地址如果設定為D000(對應三菱FX2N),那么D000-D019就具體了LS0000-LS0019的各地址的功能,此時編輯PLC程序的時候,就可以直接使用D區地址來實現對觸摸屏的一些特殊功能的控制。”


難道是因為 “畫面顯示號/關“這個被勾選了?所以屏幕保護?


  


觸摸屏設置的系統區地址為D0,DISPLAY ON/OFF 顯示為+7
即D7?
PLC里有這么一行 M8002 mov K1 D7
是不是當D7為1就不屏保?還是為1時就屏保?