yexinping
思達
級別: 略有小成
|
求OMRON用INT01(CJ1W或CQM1H自帶)接編碼器計算長度的例子,有注解的,我在指令參考手冊上看不明白特此請教!謝謝工控人家園和各位工控朋友!!! |
---|---|
|
yexinping
思達
級別: 略有小成
|
我現在附一個CQM1H的程序,想請朋友們指點下0.00--0.05這幾個接編碼器的點是通過什么樣的方式得到編碼器發出的脈沖而在PLC中體現。 盼望高手相助!!! [ 此帖被yexinping在2011-06-17 23:24重新編輯 ] |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
頂個… |
|
---|---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
mov 230 dm1923 就是把計數器當前值放到D1923里面去了,然后有一些計算 |
---|---|
|
yexinping
思達
級別: 略有小成
|
smallnick先生:你好!230是指的I/O點的哪個位呢,這個怎樣找到是來自哪個輸入點的編碼器數據呢,這個好象沒有三菱的FX的用C表示好了解,同時也謝謝您的解答! |
---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
就是SR230, 來自CPU內部高速計數器0的PV值,對接在IR0.04到0.06的脈沖計數 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yexinping
思達
級別: 略有小成
|
smallnick先生:謝謝您的指點!我還想請教您下,這種對應關系有什么規律性呢,如果說我我想查看來自IR0。01的脈沖計數那對應的SR***這個又是多少呢?在哪個資料上有介紹呢? |
---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
CQM1H的編程手冊,專門有一章節講高速計數器,你去OMRON下載吧,我電腦里沒找到。 |
---|---|
|