gaohongjin52
級別: *
|
各位大俠你們好,小弟不才也來分析一下,1,急停如果接入PLC的話,常開常閉都可以只是在程序里面該就可以了。2如果發生緊急情況接入PLC的話它跟本起不到急停的作用,如果接在電路里的話就可以實現急停。當然接到電路里就必須用常閉了。 |
---|---|
|
asmoshd
級別: 家園常客
|
輸入必須使用常閉點,這是最基本的電器常識。而且,急停回路PLC只是輔助回路。當PLC發生故障時,繼電器構成的安全回路應設計成迅速反應。 |
---|---|
|
a04230403
級別: 探索解密
|
常開觸點的問題就是,一旦線路出現斷路,就會控制失效,而且不工作不易察覺,但是PLC電路中一般都是將常開點接入PLC。另外急停應該做在硬件電路中,這樣比較保險些。 |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
看來大家都重視安全裝置了 |
|
---|---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
|
有說接常開--如果線斷了的? 如果接常閉,觸點壞了 彈不開的呢? 大家想想到底是線容易斷還是機械部分容易出故障? 我就見過很多把限位開關擠住了 斷不開的 |
|
---|---|---|
|
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
|
我有套程序,別人給我時,說是德國生產的設備的程序,它的急停就是接的常開,不過用的OMRON_PLC_CS1G和白光觸摸屏。我從PLC程序上就知道是急停按鈕接的是常開。 [ 此帖被haiyouyang在2011-11-20 22:09重新編輯 ] |
---|---|
|