156樓  發表于: 2011-10-22 23:39
要接常閉是不用置疑的!沒得商量!但急停是否獨立于PLC之外以及是否要切斷控制電源則不能一概而論。這涉及到成本以及具體的機構會有不同的接法!
閑坐莫談國是!
recoiler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 127 點
下載積分: 621 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2017-10-03
查看recoiler的 主題 / 回貼
157樓  發表于: 2011-10-23 00:57
接常閉比較安全
shxboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 280 點
下載積分: 928 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2024-12-02
查看shxboy的 主題 / 回貼
158樓  發表于: 2011-10-23 01:40
我們要求必須接長閉點。要不就失去意思了!
懷才就像懷孕,時間長了總要顯露出來!
jiaotshd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 163 點
下載積分: 895 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-05-29
查看jiaotshd的 主題 / 回貼
159樓  發表于: 2011-10-23 11:16
這種急停,一旦線路出問題(斷線)將失去了急停的作用。造成嚴重的事故。
鑫鑫興興
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鑫鑫興興的 主題 / 回貼
160樓  發表于: 2011-11-12 21:41
急停按鈕用常閉最直接達到目的就行。   
cdtyyang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cdtyyang的 主題 / 回貼
161樓  發表于: 2011-11-12 22:03
急停開關是用來作安全防護用的,一般都是接常閉點。
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
162樓  發表于: 2011-11-12 22:09
PLC內常看到這種電路,設計應該想到安全問題吧?限位上用得較多的呢
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
163樓  發表于: 2011-11-12 22:22
是的,常開常閉都可以進入PLC而且可以達到效果,接常開不安全我剛想通,斷線的話程序里還是一直閉合的,停不了,要是接常開,遇到斷線不用安急停程序自己就停了。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
164樓  發表于: 2011-11-12 22:24
常閉應該要安全點吧
張好明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 145 點
下載積分: 556 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2013-07-27
查看張好明的 主題 / 回貼
165樓  發表于: 2011-11-13 00:22
有關安全的一般接常閉,比如門禁等
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
166樓  發表于: 2011-11-13 07:12
常閉才是正確的
如果被老鼠咬斷線才會知道有問題.
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
mlsyg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 196 點
下載積分: 525 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2022-03-16
查看mlsyg的 主題 / 回貼
167樓  發表于: 2011-11-13 07:45
用兩條線路,兩個長閉按鈕,
可以防止線路斷線引起的誤動作,也可以避免誤碰按鈕,或者震動對按鈕的影響,靈敏加可靠