到現在對于數字量(FX2N-4AD)轉換成實際值還是無法實現,望大家指點一二。 比喻模擬量為:0-10V 數字量為: 0-2000 實際值為:-0.1-1.0Mpa 這中間的公式是怎么寫的。 謝謝! |
|
---|---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
生活真他媽沒意思,因為我生活膩了 只有一個字你就解決生活膩了 1V=200=0.1MPA |
|
---|---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
這個是個比例關係啊,0對應-0.1,2000對應1MPA |
|
---|---|---|
|