俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
呵呵,COM只是一個公共點,接什么是你自己設計配線啊! |
|
---|---|---|
|
wfb610
級別: 工控俠客
|
三菱FX系列用NPN傳感器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
|
FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
太服了樓主了,三菱COM是負極應用NPN的接近開關, |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
三菱FX系列的PLC, 如果沒有S/S端子,那默認com是0V只能用NPN傳感器 如果有S/S端子,那就無所謂什么類型的傳感器了! |
---|---|
|
z00436
級別: 略有小成
|
FX1S輸入COM端接外部直流24伏電源負極。前段時間機器光電開關有時不穩定,我的電工主管堅持要把COM端接正極,最后光電開關,接近開關全部壞了。本來內部電源已經接正極了,再用外部電源接正極,就相當于接光電開關加了48伏電源。郁悶啊,在別人手底下做事。 |
---|---|
|