koryuhpc
越學越少;越少越學!
級別: 探索解密
|
威綸mtmt6056iv里的窗口畫面跳轉是如何與PLC內寄存器進行設置的?在哪里設置?比如說PLC寄存器是D30用來控制窗口畫面跳轉!先謝謝了 感謝5樓這位仁兄,照你方法已經設置了! [ 此帖被koryuhpc在2011-04-20 11:07重新編輯 ] |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
|
在屏里做一個直接窗口,在PLC中做個比較,D30的數值等于預設的密碼時輸出一個輔助繼電器,直接窗口用這個輔助繼電器觸發就可以了 |
|
---|---|---|
|
koryuhpc
越學越少;越少越學!
級別: 探索解密
|
我的問題問的可能不是很清楚,比如三菱的畫面跳轉,在<系統設定>里面就有,可以設置成D0一樣.當D0=K5就是第5個畫面!可威綸mtmt6056iv里的窗口畫面跳轉在哪里設定不知道呀!這位高手說的在屏里做一個直接窗口,我不是很明白.還要請教了.還是先謝謝了 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
不應該使用直接窗口 而應該使用間接窗口來實現 具體思路: 1、在主窗口放一個間接窗口,窗口由D0控制 2、在畫面中建立一個間接窗口,窗口編號為20 3、在PLC中建立一個變量,如D0,當發生某事件時,把數值20賦于D20 這樣,當發生事件時,窗口20的內容就會彈出在主窗口 |
---|---|
|
lxb0912
奮發涂墻中..........
級別: 略有小成
|
在威綸官網有這個實例的,你可以去看看啊 就是設置個窗口,EB8000里有個PLC控制,設定下就可以了 樓主留言:熱心助人,我不知道怎么評分,郁悶! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |