流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
|
PLC: FX3U,用其3軸定位中的Y0和Y1 放大器:J2-40A 伺服參數設置: P0-0000 P1-1002 P3-65535 P4-625 P21-0001 指令: DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500為定位地址 D602為速度 現在的結果是我改變D602的值并不能改變實際的速度。 相同的程序之前做過一臺 完全沒問題,但現在這臺就是不可以。 現在想請教各位: 1,是否有別的參數沒有設。 2,信號線是否有沒注意到的地方。 郁悶中。。。。。。。 |
---|---|
|
ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
|
DRVA這個絕對定位指令,速度只能事先給定,運行中改變沒有用. 不知道有沒有其他指令,既能絕對定位也能速度可調整,我也在想這不問題. |
---|---|
|