zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-08 21:36
我用的是FX2N-80的PLC和HITECH觸摸屏,單機仿真都正常,連機后其他正常,就是觸摸屏中的按鈕不正常(我用的是交替型按鈕。按下后有按鍵音。圖形閃一下就復原。PLC輸入點也沒反應)。。過路的高手指點下,問題出在那?先謝了。(指示燈和數值輸入都正常。。)
[ 此帖被zcdq6579在2011-04-08 23:10重新編輯 ]
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 21:57
沒通信上
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-08 23:20
屏上按鈕最好不要用plc的輸入繼電器X001........Xn。用內部繼電器應該好用(M.S等)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zcdq6579) 熱心助人
  • 學無止境
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-08 23:32
    用內部繼電器
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-08 23:46
    如果要控制輸入點還是用內部繼電器好,一般不會出現此現象,輸出線圈可以直接控制
    hjx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 806 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2008-12-14
    最后登錄: 2014-01-27
    查看hjx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-09 00:17
    如果通訊沒問題,建議查一下觸摸屏組態時觸摸屏按鈕地址與PLC對應繼電器地址是否有出入
    刻骨銘心
    若愛,請深愛
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 755 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2011-02-19
    最后登錄: 2020-08-04
    查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-09 00:23
    程序多大呢,有沒有重復使用或已經在別的點用過呢
    曾少你的,你都已在別處得到。。。
    zcdq6579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 171 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 1423 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2010-06-08
    最后登錄: 2024-03-25
    查看zcdq6579的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-09 00:49
    謝謝大家指點     
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 468(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-09 12:16
    基本上可以確定是內部沖突,比如說內部有OUT ,人機上又有按鈕,往往都會出現這種情況。。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    xubaolin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 1358 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-28
    最后登錄: 2022-11-15
    查看xubaolin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-09 15:02
    輸入點用PLC內部的M  輔助繼電器。
    家和
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看家和的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-09 19:19
    這個我不知道不過也來看下     頂下樓主
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-09 22:07
    程序有沖突所造成.該按鈕所對應的地址位元件在PLC程序中已動作了,所以你按下后又會恢復原狀.