sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
maoaudrey
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看maoaudrey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-06 13:46
各位大俠,請幫我看以下面梯形圖的掃描先后


請問:運行時是先掃描[SFTLP M0 Y10 K3 K1],還是先掃描[SET M0],還是同時掃描?
[ 此帖被maoaudrey在2011-04-06 15:09重新編輯 ]
周文久
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 187 點
下載積分: 644 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-01-18
最后登錄: 2015-08-10
查看周文久的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-06 17:04
先掃描SFTLP M0 Y10 K3 K1再掃描SET M0,
記住按指令表從上到下依次掃描
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-06 17:15
不一定,有可能是先執行SET M0     再執行SFTLP M0 Y10 K3 K1最好程序加個優先條件
樓主留言:
大俠,如果[SFTLP M0 Y10 K3 K1和[SET M0]都有可能先執行,不就不符合PLC從左到右,自上而下的原則了嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-06 17:28
引用
引用第2樓xie8009于2011-04-06 17:15發表的  :
不一定,有可能是先執行SET M0     再執行SFTLP M0 Y10 K3 K1最好程序加個優先條件


這個可以算亮點嗎?
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-06 18:23
做個試驗把 這個 【SFTLP M0 Y10 K3 K1】  換成【RST  M0】  看結果

如果M0置位 那就是1樓對了

如果M0沒有置位 那就是2樓對了

我支持1樓
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-06 18:41
引用
引用第2樓xie8009于2011-04-06 17:15發表的  :
不一定,有可能是先執行SET M0     再執行SFTLP M0 Y10 K3 K1最好程序加個優先條件

你遇到過這樣的情況嗎?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-06 18:48
PLC的程序執行順序是自上而下的,當然是先掃描上面的一行啦
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-06 19:10
這樣不如SFTLP  M8000 Y0 K3 K1這樣子做方便。。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-06 19:35
程序的掃描和執行是不沖突的兩個問題,1樓和2樓的說法都沒問題。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-06 20:26
程序執行自左向右,自上而下
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
水中鏡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 734 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-11-23
查看水中鏡的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-06 20:34
掃描是自左向右,自上而下,動作可以試下
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-07 18:59
引用
引用第5樓qinchenglim于2011-04-06 18:41發表的  :

你遇到過這樣的情況嗎?

程序大小,指令執行的時間都會影響結果,前面的程序不是一定比后面的程序先執行,這是PLC掃描的主要原因
[ 此帖被xie8009在2011-04-07 19:10重新編輯 ]
  • «