sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liu_123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu_123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-05 20:11
圖片:
哪位大哥能告訴我MT8000軟件中  多狀態切換開關 中tv  cv cv2 sd  代表什么東西  謝謝
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-05 20:17
tv是定時器,cv是計數器,sd是數據寄存器
樓主留言:
熱心助人
liu_123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu_123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-05 21:20
為什么要加個V呢???
那和plc的地址不一樣啊???
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-06 12:12
tv  cv是PLC內部存儲定時器 計數器的設定值和當前值的字元件,PLC程序中使用的t  c一般是定時器和計數器的位元件
樓主留言:
熱心助人
liu_123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu_123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-06 21:56
請問怎么使用這兩個子元件  在plc程式中能使用嗎    比如說我觸摸屏設置tv   那是不是要對應plv程式中的tv     為什么我在三菱fx  plc中找不到這兩個地址      謝謝回復
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-06 23:44
去掉v和s來理解。。。。。我公司都是用MT8000的。。
樓主留言:
熱心助人
曾少你的,你都已在別處得到。。。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-06 23:46
MT8000??