樓主  發表于: 2011-03-31 21:33
本人做了一個7-200小程序,主程序內一個掃描周期對子程序進行兩次調用,子程序控制兩臺泵,一用一備,輪換工作,故障互切,帶形式參數,只調用一次動作正常,調用兩次,就不正常了,無規律.本人實在想不明白,求哪位大哥指點一下,不勝感激!!!!!!!!  您可以給我郵箱或QQ,我把程序給你,指正一下,再次感謝!
附件: 請教!.rar (7 K) 下載次數:60
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
初陽臺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看初陽臺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 14:57
我200做過很復雜的程序,
但是功能差,錯誤多
建議改為300
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-02 08:50
樓主的思路是很好的。
但PLC并沒有按照您的意思去做,許多SM0.5、SM0.4加P上做計算或者計時,實地址操作時沒有什么問題的。但您是在庫里面做的話,就涉及的局部變量的問題。按照PLC的掃描方式去看SM0.5、SM0.4加P就會發現問題的。程序里面還有其他的問題,但主要的是計時和計數的地方,希望對樓主有用。