樓主  發表于: 2011-03-29 14:56
前面發了一個沒師傅頂呀   只好再問了    求FX2N-485BD與臺達VFD-B用ASCII通信模式  起動  停止  如何編寫通信程序?用觸摸屏可改寫頻率   幫幫忙了   搞個梯形圖有注解的學學了
[ 此帖被小徒弟在2011-08-31 19:35重新編輯 ]
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 18:11
走自由通迅吧  做起來可能有點煩
hnfangcm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 517 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2012-12-18
查看hnfangcm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-01 22:22
你可以先把變頻器的地址做到觸摸屏里面去,然后通過觸摸屏的宏指令再送到PLC里
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-01 22:31
論壇上有
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-30 23:46
有沒有師傅手上有可用的程序?   或現編一個有注解的真的能用的?傳上來也好讓像我一樣的新手學習學習嘛          萬分感謝    只要能起  停   屏上能設定頻率就可以了    
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-31 14:48
典型的MODBUS嘛。臺達的可以發給你看看 正在做
  
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-31 18:11
你試試這個,臺達的屏也類似吧
附件: 變頻器啟動.rar (6 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-31 19:26
樓上兩位師傅   看不到啊
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-31 19:34
你們就費點心用GX幫我編一個有注解嘛。這對你們來就又不是很難    而我就不一樣了  不懂還不打緊 關鍵我身邊沒用會的啊   沒地方問   書上的也愛畫方框《寫入校驗碼》之類的       不懂   并且樣板程序都運行不了  學的我都沒用信心了都    
zxq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-31 21:02
這個通訊程式寫完了,還要設置變頻器才行的。如通訊格式 站號 控制指令來源,等等。。。。。。
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-31 23:12
這些是不會用問題的   因為手頭用一個程序可以加減頻率控制  就是起動不了  只能手動去起動
  • «