各位叔伯阿姨大媽大嬸,論壇的各位大俠!小弟請教了:

一臺300W的三相電機,380V供電。

本人選擇熱保護繼電器的時候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定電流為0.5A的熱保護繼電器。選用型號如下圖



如圖中倒數第二行,0.4--0.6A的熱保護繼電器,大家看可行嗎?如果有問題,請大家告知計算方法,選型方法。感謝了!!!
給我一根杠桿,一個支點
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 21:04
我認為應選0.43-0.63A整定到0.5A,只有這樣才能保護電機。