sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-18 22:06
請問各位大俠,要用編碼器和變頻器來控制長度的話,是怎樣控制的。編碼器的脈沖信號接在變頻器的功能輸入端子上嗎?變頻器的程序該是如何設置的。請知道的幫忙啊!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 10:50
不是,是把編碼器的輸入接在PLC的高速輸入端子上,應該是X0,X1,X2,X3,X4等幾個端子吧,忘了,然后再用高速計數器來記下變頻器所走過的距離,其計算公式為:L=(計數量/每轉一周編碼器發出的脈沖量)*電機轉一周走過的距離,  然后決定在哪里對變頻器進行off和剎車操作等.