OMRON PLC里面上升沿的指令有好幾個,比如,時序輸入:UP、DOWN(功率流上升沿下降沿微分);時序輸出:DIFU、DIFD(上升沿下降沿微分);帶微分選項:@、%(輸入上升下降沿微分型指令),哪位高手能講一下他們的區別啊,各用在什么地方?說明書上寫得不是很詳細,分這么多干鳥啊,三菱的就一個上升,一個下降。MD分這么多還不是要么上要么下的!
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-20 23:11
實際很簡單,UP、DOWN 指的是前面的說有條件滿足給后面一個信號,@,%指的是給功能中只執行一次,DIFU,DIFD就是IO執行一次。↑,↓指的是就跟三菱相同,給IO點號觸發后面條件。