樓主  發(fā)表于: 2011-03-14 10:59
根據串聯分壓并聯分流原理
用電負荷大的情況下電流為155A  接的是一根國標25平方線和一根非標25平方線并過去的,放線的長度懸殊不多
但是實際測的電流懸殊很大,國標的有50A  非標的95A  
1:為什么相差那么多呢?
2:2跟線加在一起的電流為什么小于一起測的電流?
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-06 18:37
應該已和在一起測得為準,你測量是要把兩根線分開一定的距離,不然有磁場干擾。造成誤差