圖片:
下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了!!!
    線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么?
   各位大師 能給些建議不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ]
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 20:57
這問題 簡單啊   一路一路拆掉試 用排除法來修理

如果 是變頻器 那一路出了問題 再拆 掉電機試唄




    
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-13 22:07
空開是怎么跳的?

是正常工作到一定時間突然跳呢?   這個情況一般過載 過電流的可能比較大   負責過大  查電機

還是電機一啟動或其它元器件一啟動就跳呢?   這個情況一般是短路 或 接地漏電跳閘   查元器件 線路
樓主留言:
可以工作5、6個小時左右,然后空開就跳了,是普通的那種空開。。謝謝!!我可以加你Q不?
揭開神秘的工控面紗
3樓  發表于: 2011-03-13 22:10
事出必有因

如果你確定 電機 線路 電器 什么都沒問題

那就是空開的問題了
揭開神秘的工控面紗
4樓  發表于: 2011-03-14 07:24
電源線某處破皮 導致的短路或接地故障

這類故障 一般情況下正常

一旦電源線破皮處碰到某個特定地方或震動巨大  就會跳空開了

揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081