zy81567625
級別: 探索解密
|
圖片:
下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了!!! 線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么? 各位大師 能給些建議不?? [ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ] |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
樓主: 分幾步!《前提是樓主線檢查好的!!!!坦克鏈線無破損》 第一、如果是送電就跳!查1、變壓器雜間短路、對地短路。2、變頻器輸入三相間短路,內部對地短路 第二、啟動電機M1 M2 跳電!樓主已查過線(沒問題)!直接查電機M2的三相電阻平衡?如果都沒問題查鉗工減速箱 第三、如果啟動電機M3跳電!主查電機M3 對地 三相平衡 都是OK的實在沒轍(就脫開電機運轉,查鉗工減速箱) 第四、“別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突”》樓主的設備應該吊車之類的設備,電機M1\M2應該是同時運行的!解決辦法:把電機M1\M2中間繼電器和接觸器合并成一套動作《加大接觸器的載容量》 就解決了響應時間《以我看不是這問題、不然樓主的電流是怎么測的!!哈哈?? 樓主留言:送電后用了5,6個小時跳的, [ 此帖被jiangzhuang在2011-03-14 17:53重新編輯 ] |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
在嘮叨一句!!!查查電機對地!!搖表測的時候盤盤電機轉子!!有的轉子掃堂擦定子線圈 一圈也就那么個位置 樓主留言:謝謝了。。 |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|