sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zy81567625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 107 點
下載積分: 621 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2023-03-06
查看zy81567625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-13 20:49
圖片:
下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了!!!
    線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么?
   各位大師 能給些建議不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 20:57
電流不正常。電機有沒有繞組故障。查一下!還有主電路是正反轉控制,是不是反轉死區時間太短,有沖擊電流。或者出現了接觸器弧間短路,都需要觀察。最好有反轉間隔時間,這樣對電機和電器元件都有好處。
樓主留言:
反轉死區時間是指什么啊?如何延長反轉間隔時間啊?
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com