sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

htrdhtrh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看htrdhtrh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-10 14:26
我是新手,有一個問題不知怎么辦:我用PLC(FX2N)控制變頻器(VFD-M)正反轉和點動,正反轉用變頻器的M0,M1端子,那么點動是用M2端子,還是用PLC控制M0,M1端子。謝謝!
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10291 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-01-03
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 10:24
變頻器控制端子有寸動的端子,直接用PLC的輸出做一個2秒帶寬的脈沖給寸動端子就可以了!