lucaslu
級別: *
|
一:關于ob1的循環掃描監控時間,用的是300系列,若將cpu的循環掃描監控時間定義為20ms,是否是20ms執行一次ob1,還是ob1的程序執行完了,只要不超過20ms,則就立即開始循環,進行下一次執行? 二:關于ob35的調用,若設置cpu的循環掃描監控時間定義為20ms,ob35為20ms,則第一次ob35的調用出現在什么時候啊,是ob1開始執行的時候么? 哪位好心人幫忙解答下。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、就是指如果你的OB1的掃描周期超過20MS,將觸發WDT故障從而導致觸發對應組織塊,如果相應組織塊沒有,那么進入停機。 2、每20MS調用一次OB35,如果你的OB35內的程序大于20MS,那么下一次調用被掛起,從而引發錯誤。OB35的調用與OB1無關,由PLC的操作系統自行根據時基進行調用。OB35執行時,OB1被掛起,OB35執行完畢,OB1繼續。 |
---|---|
|