sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-18
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-09 07:21
Proface人機兩個連三菱FX3U  PLC,一個用編程口和Proface人機通訊,另一個用485BD通訊,本來使用很正常,通訊沒問題,今天去改程序,加了一段和計數器有關的C235傳送計總長的程序,計米輪一動,485的屏就會黑一下屏(應該是通訊問題),編程口的屏通訊不上。后面我把程序刪除,在傳輸進去,還是通訊不上(編程口),電腦和PLC能正常通訊,試了幾次發現電腦和PLC無法斷開通訊,我的電腦編程軟件都關閉了,拔插編程電纜,里面D8062就會報錯,然后再連就不行了,不知道大家遇到過這種情況沒有?三菱公司就解釋不清楚!附件為添加的程序段
附件: 計總長精典程序.rar (11 K) 下載次數:140
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yilisha478
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 192 點
下載積分: 648 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-12-23
查看yilisha478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 10:03
跟程序應該沒有關系