D<= D190 K0

我看教程里面比較指令一般由cmp或zcp來實現,D前綴代表32位操作
此處<=是什么意思呢?在暫時沒有找到這種用法的介紹
是表示 D191 D190 組成的數據 <= 0嗎?

謝謝

另外,三菱plc里面 <,<=,=,>,>= 依然能用嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 23:02
在編程手冊的FNC220~FNC249“觸點比較指令”有介紹,你的理解是正確的。