sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-07 10:34
45KW的電加熱可以選用固態繼電器嗎,用PID控制,如果可以的話選多少安的比較好呢?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 10:41
固態繼電器好像不能PID吧,PID要用SCR吧?電流和你電壓有關系,一般要選2倍左右的電流,耐壓也要工作電壓的兩倍以上。所以你這個如果是380V三相,選150A--200A/1000V的可控硅。
簽名無效了,麻雀不見了!