我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
pci7433
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pci7433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 14:20
可以檢測電流 輸入少1相是工作在超流運行模式下 電流是2倍 不缺相是11A話 缺相就是22A 對變頻器沒有任何好處