樓主  發表于: 2011-03-02 21:56
  我們的設備是一臺類似于磨床的設備,光柵尺上坦克鏈,大概長度有12M。由于光柵尺是5V電壓,線只有3.5M,中間9M是用我們雙絞線轉換的,屏蔽都沒問題。經過一個轉換模塊把5V的光柵尺電壓轉換為24V進我PLC高速輸入點,進行高速計數,接地。公用24V電壓都是單獨的。結果出現了干擾。干擾源已確定是變頻器。只要變頻器已啟動,光柵尺的脈沖數就不斷的增加。關掉變頻器,計數正常,幾乎沒有波動。我想問問這個故障怎么才能解除。
                          希望遇到類似情況的朋友給我建議。我急急急
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 08:14
加強屏蔽,屏蔽最好是單點接地,信號線盡可能遠離變頻器的動力線,