樓主  發表于: 2008-01-30 17:30
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經常快速點動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
ntmss521
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ntmss521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-31 14:21
我個人認為:你可以在接觸器上加相間保護 絕緣  可以把電弧分開
有什么需要聯系我QQ:351753378