引用引用第29樓xieshaokui于2008-03-24 11:45發表的 :剛人咕在修建辦公樓,剛完工本人奉命去拆除升機機的電機,一去剛好看到的是7.5KW的錐形電機,想起這個問題,順便了一個銘牌和配電柜,額定電流:18A 額定功率:7.5KW,轉速:1400R/MIN, 重量:111KG,制動力:98N/M,配電柜的接觸器使用的是CJX2-2510接觸器正反轉,所以本人樓主所提出的問題我們得先確定一下額定電流是多少,啟動電流5-7倍不用管它,每個生產廠家把這個數值都考慮進去了的,接觸器不用擔心它,只要實際電流不要超過接觸器的額定電流話問題不大,本人估計樓主的錐形電機有問題,其次要看一看,聽一聽錐形電機在啟動時有沒有聽到制動器分離的聲音???