我是新手,求大家幫我寫個最簡單的三菱控制伺服電機的程序,X0接通伺服電機就工作    謝謝
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-26 22:47
這樣就行了。
LD X0
PLSY K1000 K0 Y0
END