sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-24 10:48
PLC里的變量顯示是15.9 16.3 等數值,在WINCC中顯示卻被四舍五入了,變成了16.0,研究了半天都不知道問題出在哪里?小弟第一次用WINCC,請高手看看是怎么回事。
PLC 狀態圖監視表如下:


wincc 變量設置如下圖:


wincc輸入輸出設置如下:


WINCC顯示情況如下

thousandways
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看thousandways的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 11:21
你可以把輸出格式改為999.99試試
樓主留言:
改成999.99,顯示是16.00,好奇怪。