樓主  發表于: 2011-02-23 22:28
利用PLC FX2n系列控制電機在規定時間運轉與停止,就比如四臺電機abcd.分別在在白天8點到晚上21點時四臺同時工作;晚上21點30分后要先關一組a,23點再關一組b,剩下二組c,d兩臺運行;到第二天早晨7點開一組a;7點30分開一組b;第二天晚上21點30分后要先關二組c,23點再關二組d,剩下一組a,b兩臺運行;再到下一天的早晨7點開二組c,7點30分開二組d、依次類推,循環下去。



哪位大俠能詳細的解答一下,附加圖最好,不甚感激
[ 此帖被jbjbjb在2011-02-24 12:20重新編輯 ]
wanderong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanderong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 12:04
條件沒什么矛盾之處。無非是想實現AB與cd隔天輪換休息。PLC的時鐘儲存在制定的D值內,具體儲存在哪個D值這樣查閱你使用的PLC的手冊才知道。別人無法知曉。編程時只需要調取相應D值與你設定的條件進行比較就可以了。程序很簡單的。
樓主留言:
似乎是很簡單,但是我就不會調用時鐘指令。竟然很簡單你能否用FX2n幫我解答下呢?