樓主  發表于: 2011-02-16 10:04
車間有1.5KW電機50臺,20KW空調機一臺,需要多大的穩壓器?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 11:21
占用率多少?如果占用率為1(就是所有設備在同一時間內全部運行),你選125--150KVA.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+3(yuming1231) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-17 13:41
    就是所有功率加起來除以電機功率因素(一般取0.8)然后乘上占用率,一般站用率達不到1的。