sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-15 13:49
       各位大俠好,小弟看編程手冊。自己實習做一個練習題:就是當X1 ON時,把50 ,55,60,65.......100這11個數據,用循環指令傳送到D10到D20中去。
編寫的程序如下:

   可是,我用模擬軟件監控,為什么,循環的V是1,也只能傳送50,55,60,小弟很納悶,不知是什么地方出了問題,請各位同仁大俠,指導指導。
朝花夕拾
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-12-22
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 11:05
主要因為INCP只能運行一次,用INC就好了,必須加上循環完成后將V0清零,否則會一直加下去
[ 此帖被hnyyl12在2011-02-16 11:12重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+1(yangjiejie) 熱心助人