sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 98 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-02-15 13:25
星三角起動的電機37KW,配線:一組VV3x10,另一組VV3x10+1X6,地線用6平方行不
newber
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 48 個
工控威望: 196 點
下載積分: 634 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-07-05
查看newber的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-25 00:34
一千瓦功率電動機的額定電流約2A附近,就是這個比例,正常運行時的電流≤2倍功率A;直接啟動時的電流是額定電流的4~7倍,星降壓啟動是直接啟動電流的1/3;大約是兩倍多點 配線應考慮略大于額定電流的導線,37千瓦電機大約75個電流,乘以二150安,因為星接轉到角接后兩組六條線,所以 每根線75就可以。
銅線載流二點五下乘以九,往上減一順號走,

四平方乘以八三十二個電流
六平方乘以七四十二個電流
十平方乘以六  六十個電流
不太夠
那就16平方的吧
足夠了
地線 三加一 減一個號 用10平方的
就行了
這些強電方面的計算(我是針對控制電路而言)
我從來不去套公式計算 估算就很好
電工是很靈活的一門學問