sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-09 18:54

最近弄一設備,變頻器用的臺達VFD-S變頻器,PLC也用臺達,采用模擬量控制變頻器以來調節馬達轉速,現在可以控制馬達轉速,但變頻器的模擬量輸出0-10電壓我準備在觸摸屏上以頻率的方式反映出來,連線監控數據,數據時大時小,高手幫忙
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 08:44
請問是否A/D模塊或臺達帶A/D功能的PLC?A/D輸入接線是否正確?電流或電壓接線對嗎?也可用通信直接讀取變頻器的頻率呀?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。