citycow
級別: *
|
圖片:
如圖,如果生產中遇到緊急情況,那么需要復位所有的S,然后自動回到S0的狀態,請問怎么編程,謝謝!是否可以在沒個S1、S2后面再加個轉移條件,使之直接回到S0 ? 還有一個問題,GX提示有二重線圈錯誤,請問這是怎么回事? [ 此帖被citycow在2011-01-24 13:57重新編輯 ] |
---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
|
你寫的程序好像有點問題,在轉移時是要有條件的。如要急停,你可以先暫停,但暫停后必須要復位才能在次運行,因為急停按下后所有動作是不能動的,要保持原位置。暫?梢杂锰厥饫^電器,FX系的好像是M8040,我有點忘了,你可以查下手冊,叫禁止轉移;蚴亲约鹤鲆粋觸點,和轉移條件串起來,按下時相當與條件不滿足,也就暫停了。但利用這個功能時,要與真正的暫停分開,暫停是可以在繼續運行的,急停按下時一定要加個條件,不能在運行,的復位后在次運行。 |
---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
|
其實暫停也是停止,只是停在剛剛動作時的位置,停多久都行的,如果你要保持動時的動作,又要回到S0,那不是有問題嗎?回到S0必定是動完成了,或是復位后回到S0 ,如果不管動作怎樣,要回到S0,你可以做個復位程序,按下后復位所有S 在SET S0 我做了一個你可以看下子。 |
---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
|
其實雙線圈是可以的,但不能在同一個步中出現,不在同時使用都是行的,提示是可以關掉的,在軟件的下拉菜單中的,選項中。 |
---|---|
|