樓主  發表于: 2011-01-24 09:48
我司同樣風機有一批,使用年限2年,其中有兩臺電流比額定電流大10A,用搖表檢查發現所有相絕緣500兆以上,對地也在500兆以上,檢查三相電阻發現都是0.9歐,拆開檢查風管,無堵塞。檢查電機接線端子,無銹,無接觸不良,只是線圈到接線端子的引線線皮有老化現象,仔細觀察,內部銅線有銅色,無發黑現象。
請高手指點。
xiangyc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiangyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 09:49
補充一點,電機溫度長期75度左右。
xiangyc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiangyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-08 19:28
謝謝樓上各位大哥指點,小弟我把風門調小一點以后,果然電流回復正常。
另有一臺因為風葉纏繞紙,振動很大,把紙去掉后,振動正常。
軸承每個季度都加高溫黃油。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangli019) 及時回饋信息